Электрические характеристики радиочастотных коаксиальных кабелей
со сплошной ПЭ изоляцией.

Затухание дБ/м, при f ГГц P кВт при f ГГц

Марка 0.01 0.1 1 10 0.01 0.1 1 10

РK50-1-11 0.11 0.40 1.15 4.80 0.22 0.060 0.011 0.004
РK50-1-12 0.10 0.40 1.15 4.80 0.22 0.60 0.011 0.0036
РK50-1 5-11 0.08 0.28 1.0 3.6 0.30 0.07 0.017 0.0048
РK50-1 5-12 0.08 0.30 1.0 3.8 0.26 0.07 0.018 0.0043
РK50-2-11 0.04 0.19 0.80 3.2 0.52 0.15 0.042 0.01
РK50-2-12 0.052 0.20 0.78 2.60 0.70 0.117 0.042 0.012
РK50-2-13 0.04 0.19 0.8 3.2 0.55 0.12 0.04 0.013
РK50-2-15 0.19 0.10 0.7 1.0** - 0.10 0.055 0.013**
РK50-2-16 0.05 0.20 0.70 2.6 0.70 0.15 0.043 0.01
РK50-3-11 0.033 0.15 0.68 2.5** - 0.025 0.07 0.04**
РK50-3-13 0.034 0.115 0.64 2.28 0.90 0.24 0.07 0.02
РK50-4-11 0.024 0.10 0.50 2.0 1.15 0.40 0.10 0.03
РK50-4-13 0.025 0.10 0.50 2.0 1.15 0.40 0.10 0.03
РK50-4-14 0.028 0.105 0.48 2.0 2.2 0.60 0.106 0.042
РK50-4-14ОП 0.028 0.105 0.48 2.0 2.2 0.60 0.106 0.042
РK50-4-15 0.028 0.105 0.48 2.0 2.25 0.60 0.106 0.042
РK50-7-11 0.02 0.09 0.40 1.1 2.00 0.54 0.115 0.04
РK50-7-11С 0.02 0.09 0.04 1.12 2.2 0.60 0.106 0.035
РK50-7-12 0.02 0.09 0.40 1.1 3.00 0.80 0.20 0.05
РK50-7-13 - 0.07 0.30 1.2 - 0.66 0.20 0.05**
РK50-7-15 0.02 0.09 0.40 1.15 2.22 0.60 0.114 0.037
РK50-7-16 0.02 0.09 0.40 1.15 3.2 0.80 0.20 0.05
РK50-9-11 0.011 0.07 0.35 1.15 4.0 0.90 0.22 0.056
РK50-9-12 0.011 0.068 0.32 1.115 4.0 1.00 0.23 0.057
РK50-11-11 0.015 0.062 0.30 0.55** 5.2 1.06 0.33 0.18
РK50-11-13 0.015 0.06 0.28 0.55** 5.4 1.14 0.33 0.18


Электрические характеристики коаксиальных кабелей
буржуйского производства.

Затухание дБ/м при f мГц

Марка Ф мм Z ом 1 10 100 1000 3000 С пф U раб

RG-5/U 8.4 52 0.0069 0.0253 0.0951 0.3772 0.7218 93.5 3000
RG-5B/U 8.4 50 0.0052 0.0217 0.0787 0.2888 0.5479 96.78 3000
RG-6A/U 8.4 75 0.0069 0.0256 0.0951 0.3675 0.689 65.62 2700
RG-8A/U 10.3 50 0.0052 0.018 0.0656 0.2625 0.5413 100.07 4000
RG-9/U 10.7 51 0.0052 0.0187 0.0656 0.2396 0.5085 98.42 4000
RG-9B/U 10.8 50 0.0057 0.02 0.0689 0.2953 0.5906 100.07 4000
RG-10A/U 12.1 50 0.0052 0.018 0.0656 0.2625 0.5413 100.07 4000
RG-11A/U 10.3 75 0.0059 0.023 0.0755 0.2559 0.5413 67.26 5000
RG-12A/U 12.1 75 0.0059 0.0217 0.0755 0.2625 0.5413 67.26 4000
RG-13A/U 10.8 75 0.0059 0.0217 0.0755 0.2625 0.5413 67.26 4000
RG-14A/U 13.8 50 0.0039 0.0135 0.0459 0.1804 0.3937 98.42 5500
RG-16/U 16 52 0.0033 0.0131 0.0394 0.2198 0.5249 96.78 6000
RG-17A/U 23 50 0.0022 0.0074 0.0262 0.1115 0.2789 98.42 1100
RG-18A/U 24 50 0.0022 0.0074 0.0262 0.1115 0.2789 100.07 1100
RG-19A/U 28.4 50 0.0014 0.0056 0.0223 0.1148 0.2526 100.07 1400
RG-20A/U 30.4 50 0.0014 0.0056 0.0223 0.1148 0.2526 100.07 1400
RG-21A/U 8.4 50 0.0459 0.1444 0.4265 1.4108 2.7887 98.42 2700
RG-29/U 4.7 53. 0.0108 0.0394 0.1444 0.5249 0.9842 93.5 1900
RG-34A/U 16 75 0.0021 0.0095 0.0427 0.1969 0.4101 67.26 5200
RG-34B/U 16 75 - 0.0098 0.0459 0.1903 - 70.54 6500
RG-35A/U 24 74 0.0023 0.0077 0.0279 0.1148 0.2822 67.26 1000
RG-54A/U 6.4 58 0.0059 0.0243 0.1017 0.3773 0.7054 86.94 3000
RG-55A/U 5.5 50 0.0118 0.0427 0.1575 0.559 1.0499 96.78 1900
RG-55B/U 5.2 53 0.0118 0.0427 0.1575 0.559 1.0499 93.5 1900
RG-58/U 5 53. 0.0108 0.041 0.1526 0.5741 1.2303 93.5 1900
RG-58C/U 5 50 0.0138 0.0459 0.1608 0.7874 1.4764 98.42 1900
RG-59A/U 6.1 75 0.0112 0.0361 0.1115 0.3937 0.853 67.26 2300
RG-59B/U 6.1 75 - 0.0361 0.1115 0.3937 - 68.9 2300
RG-62A/U 6.1 93 0.0082 0.0279 0.0886 0.2822 0.607 44.29 700
RG-74A/U 15.6 50 0.0033 0.0125 0.0492 0.1969 0.3773 98.42 5500
RG-83/U 10.3 35 0.0075 0.0262 0.0919 0.315 0.7874 144.36 2000
RG-213/U 10.3 50 0.0052 0.0197 0.0623 0.2625 - 96.78 5000
RG-218/U 23 50 0.0022 0.0066 0.0328 0.1444 - 96.78 1100
RG-220/U 28.4 50 0.0013 0.0066 0.023 0.1181 - 96.78 1400

0


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Другие ответы в этой теме

#2 Пользователь офлайн   Wolfgang

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 75
  • Регистрация: 01 Ноябрь 07

Иконки сообщения  Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 22:49

Один из главных параметров коаксиального кабеля — волновое сопротивление. Российская промышленность выпускала кабели со следующими стандартными значениями сопротивления: 37,5; 50; 75; 100; 150 и 200 Ом.
Отличить кабель с "неправильным" волновым сопротивлением по внешнему виду очень трудно. Например, РК 50-4-11 внешне практически неотличимы от стандартного телевизионного РК 75-4-11. Правда, диаметр внутреннего провода у первого составляет 1,37 мм, а у другого он вдвое тоньше (0,72 мм), но до внутреннего провода надо ещё добраться.
Волновое сопротивление коаксиального кабеля со слошной полиэтиленовой изоляцией можно определить с помощью нехитрого метода. Для этого необходимо снять внешнюю защитную оболочку с конца каблея, завернуть оплётку и измерить диаметр внутренней полиэтиленовой изоляции. Затем снять изоляцию и измерить диаметр центральной жилы. Если отношение диаметров составит 3,3-3,7, значит, перед вами кабель 50 Ом. Если отношение получится 6,5-6,9 — вам всучили кабель с сопротивлением 75 Ом. Чтобы понять, какой тип кабеля вы приобрели, можно свериться с таблицей, где приведены размеры стандартных российских радиочастотных кабелей 75 Ом.

Латинской буквой D обозначают внутренний диаметр внешнего провода коаксиального кабеля или внутренний диаметр экрана двухпроводного высокочастотного кабеля. Буквой d обозначают диаметр внутреннего провода коаксиального кабеля. Погонное омическое сопротивление кабеля обозначается буквой R (ом/м), погонная емкость— С(ф/м) и погонная индуктивность L (гн/м). Если известны геометрические размеры и материал изоляции кабеля, можно вычислить его волновое сопротивление Z. Для коаксиального кабеля:

Z= √L/C = 138/√ε*lg*D/d
Для двухпроводного кабеля:

где ε — диэлектрическая проницаемость изоляции кабеля.

Погонная емкость коаксиального кабеля:
C= ε/181*n*(D/d)
ответ будет в (мкф/м)
0

#3 Пользователь офлайн   Razor

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 268
  • Регистрация: 04 Ноябрь 07

Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 19:09

75-ом это разве правильный кабель?
Зачем людей то путать, кабель который нужен как раз 50-ом!
0

#4 Пользователь офлайн   Wolfgang

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 75
  • Регистрация: 01 Ноябрь 07

Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 20:21

соори косяки, в текст не вчитывался :) ,а вставил из txt файла, взятого с сайта. Исправлю.
0

#5 Пользователь офлайн   Урюк-Чюк4аFuльм

  • Активный пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 687
  • Регистрация: 10 Февраль 08

Отправлено 05 Март 2008 - 21:47

Мои пять копеек.
Наткнулся в инете случайно. Картинку не вставить но и так вроде ясно.
--------------------------------------------------------------------------------- ----------------
КАБЕЛИ

О 50 ОМНЫХ КАБЕЛЯХ
ВЫБОР КАБЕЛЯ СНИЖЕНИЯ: 50 или 75 ом?
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАБЕЛЯ
СТЫКОВОЧНЫЕ УЗЛЫ ДВУХ,ТРЕХ И БОЛЕЕ КАБЕЛЕЙ В ОДНОЙ ТОЧКЕ
ПЕРЕХОДНИК 50 - 75 ом
О 50 ОМНЫХ КАБЕЛЯХ
Ассортимент 50 омных кабелей на прилавках ширпотреба беден:RG58 и RG8x
Согласно международной спецификации MIL существует по крайней мере 4 разновидности RG58:RG58A/U,RG58B/U,RG58C/U
и RG58/U.Первые три со сплошным полиэтиленом,последний с вспененным.Из них RG58C/U должен иметь 50 ом,остальные
53,5 ом.Все диаметром около 5 мм.Фактически с маркировкой RG58 выпускается множество разновидностей кабелей.
Наружная изоляция черного,серого,белого цвета,ее диаметр от 4,7 до 5,1 мм.Экран может быть из оплетки медной,
медной с покрытием,или из металлизированой фольги,внутренняя изоляция-сплошной или вспененной.Центральная жила
может быть из одиночного провода,из 7скрученных медных или медных с покрытием жил,а ее диаметр от 0,9 до 0,6 мм.
Эти подробности к тому,что ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ при маркировке 50 ом может быть от 50 ом до 64 ом.
Поэтому когда в описании антенны есть кабель RG58,имеется ввиду кабель серого или черного цвета 4,8...5 мм,
оплетка из ПЕРЕПЛЕТЕННЫХ медных с покрытием жил,внутренняя изоляция из сплошного полиэтилена,центр.жила из 7
медных с покрытием проволок общим диам.0,9 мм,маркировка рельефно-выпуклая RG58C/U.Или такой же кабель с
маркировкой белой краской"SONET TECHNOLOGIES RG 58C/U".В этом случае кабель имеет 50 ом.Его коэффициент
укорочения 0,668;затухание на 145 мгц 0,26 дб/метр.
Если на кабеле белого или черного цвета стоит точечная маркировка краской RG58A/U 50 ohm,отметки метража,
экран из металлизированной лавсановой ленты и центральная жила из 7 медных проволок общим диаметром 0,6 мм,-
этот кабель имеет волновое сопротивление 62...63 ом.Использовать его как 50 омный нельзя.
Зато он отлично подходит для 1/4 волновых тр-ров 50--75 ом!.

Кабель RG8x оболочка из поливинилхлорида серого цвета,диаметр 7...8 мм,экран из фольгированного лавсана,
внутренняя изоляция из вспененного полиэтилена,центральная жила одиночная 1,7 мм.
Оболочка на солнце через 3 года превращается в грязнокоричневую липкую массу.Фольгированная лента может иметь
продольную складку,из-за чего экран имеет продольную щель по всей длине кабеля со всеми вытекающими...децибелами.
Внутренняя изоляция из вспененного полиэтилена может иметь неправильную форму сечения,смещение центральной жилы
от центра и непостоянную у разных партий,как правило недостаточную степень вспененности,из-за чего по потерям
кабеле он находится между кабелями со сплошным и кабелями с вспененным полиэтиленом.По той же причине волновое
сопротивление может быть от 43 до 50 ом,а коэффициент укорочения от 0,74 до 0,68.Кабель можно считать одноразовым
т.к.жесткая центральная жила после изгибов кабеля остается деформированной,из-за чего образуются участки кабеля с
переменным волновым сопротивлением. 17 10 2006г
ВЫБОР КАБЕЛЯ СНИЖЕНИЯ: 50 или 75 ом?
Казалось бы,что выбирать,сейчас все аппараты сплошь 50 омные,значит и кабель нужен 50 омный и антенна.
Но проблема в том,что качество 50 омного ширпотреба(RG58 и RG8х,он же РК50-4-332)хуже некуда.(см.заметку
"О 50 омных кабелях).Хороших 50 омных кабелей,стабильно имеющихся в продаже,нет.Можно найти 11и мм RG8LRP по
цене около 50руб/метр.К нему необходимы дорогие разьемы и неудобство прокладки толстого кабеля к трансиверу.
50 омный RG 8x с однопроводной центральной жилой 1,7 мм и изоляцией из вспененного полиэтилена можно считать
одноразовым,т.к. прямолинейность кабеля определяет в основном центральная жила и простым выпрямлением кабеля
ее деформация не устраняется.
50 омность или 75 омность кабеля преимуществ меж собой не имеют.75 омные кабели дешевле 50 омных т. к.они
производятся в большом количестве для TV и содержат меньше меди,цена их вдвое ниже аналогичных 50 омных,и
к ним есть разьемы типа"F"-простые беспаечные соединители,где центральным штырем является сама центральная
жила кабеля."F"разьемы в 5...10 раз дешевле обычных разьемов;имеют меньший коэффициент отражения;монтаж
в любых условиях без пайки;у них нет "папы-мамы"-стык любых кабелей через втулку;надежно герметизируются
тонкой изолентой.Вносимая ими в линию неоднородность не больше,чем у обычных разьемов.
Для кабеля снижения лучше применять кабели с внутренней изоляцией из вспененного полиэтилена и экраном из
лавсановой ленты со слоем алюминия.Они имеют преимущество в 1,4 раза по затуханию перед кабелями с сплошной
внутренней изоляцией того же диаметра.Для снижения от антенн средней"навороченности" лучше всего подходит
SAT 703 и SAT 700.Внешний диаметр 6,7 мм,оболочка белая,ПВХ,экран из фольги,изоляция-вспененный полиэтилен.
Затухание на 145 мгц около 0,1 дб.В последнее время к ним по качеству приближаются такие же по размерам и
конструкции кабели SAT50 и RG6.Там,где требуется кабель,стойкий к частым механическим воздействиям,более
гибкий и допускающий пайку экрана без его разделки на косички,можно применить или всем известный РК75-4-11,
затухание 0,14 дб/метр и его аналоги,или более тонкий кабель РК 75-3-32 4,5 мм,затухание 0,2 дб/м,75 ±3 ом.
50и или 75и омные-антенну,кабели,аппарат-можно согласовать между собой в любой комбинации через 1/4 волновый
переходник-трансформатор из кабеля с промежуточным сопротивлением 62 ома,использовав для него или готовый
62 омный кабель RG58A/U(есть такой на прилавках с маркировкой "50ohm")или лучше сделать из фторопластового
кабеля РК75-4-21,подробно об этом см.ниже"1/4 волновые трансформаторы"
К аппарату в любом случае лучше и удобнее подводить не магстральный,а несколько более тонкий и гибкий кабель
с разьемом к аппарату на одном конце,который у вас скорее всего в единственном экземпляре(разьем) и F разьемом
на другом,к которому можно стыковать и магистральные кабели от других антенн,если они есть или будут,нежели
вешать на них"аппаратные"разьемы и тянуть их все к разьему аппарата.Если кроме этих функций гибкий кабель
будет еще и трансформатором,то проблемы 50 омных кабелей и рассогласования разрешите закрыть. май 2007 г

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ
ИЗМЕРЕНИЕМ
Если у вас только MFJ,считайте,что нечем.Погрешность самого прибора плюс методика измерения им дают точность
не лучше,чем оценка Z кабеля на глаз,т.е.20%.Более точно можно измерить Z с помощью ВЧ моста и набора эталонов
методом измерения К трансформации,нагрузив один конец четвертьволнового отрезка кабеля эталонным резистором
в 2...4 раза больше предполагаемого Z.Соответственно перед этим надо измерить мостом К укорочения кабеля.
РАСЧЕТОМ
можно определить Z кабеля только с сплошным диэлектриком,диэлектрическая проницаемость Еr которого мало
зависит от технологии изтотовителей.Еr вспененного диэлектрика зависит от степени вспененности,которая или
не нормирована,или не соблюдается изготовителем и с достаточной для расчета точностью нам неизвестна.
Казалось бы,имея микрометр,калькулятор и зная диэлектрическую проницаемость Еr внутренней изоляции,несложно
расчитать Z кабеля по формуле(138/v-Еr)lg(D/d).Но расчет по ней кабелей с сплошным диэлектриком и экраном из
оплетки даже с заведомо известным Z,дает погрешность в сторону уменьшения до 20%,и чем тоньше кабель,тем
больше погрешность.Формула верна,но в реальном кабеле есть переменный зазор между поверхностью внутренней
изоляци и оплеткой,заполненный воздухом с Еr=1,в результате чего мы имеем кабель с двухслойным диэлектриком
несколько большего диаметра.И то,и другое увеличивает его волновое сопротивление.

Несмотря на все вышесказанное,расчитать Z кабеля с сплошным диэлектриком и экраном из оплетки несложно,если
для расчета брать Er несколько меньше в зависимости от диаметра диэлектрика,а расчет производить в программе
RFSimm99rus.Точность расчета при этом не хуже ± 4%,т.е.не больше,чем допуск на Z кабеля ± 4% по ГОСТу.
У кабелей с центральной жилой из 7 проволок ее диаметр для расчета брать 0,9 от измеренного микрометром.
Для расчета брать Еr полиэтилена от 2,0 при диаметре внутренней изоляции 4 мм и далее соответственно
2.1 при 5 мм; 2,2 при 6 мм; 2,25 при 7 мм и 2,3 при 9 мм и более.
Для кабелей с изоляцией из фторопласта Еr соответственно:1,7 при 3 мм; 1,75 при 4 мм; 1,8 при 5 мм;
1,9 при 6 мм и 2,0 при 7 мм и более.
RFSimm99rus(1 мб)можно найти на сайте И.Гончаренко www.dl2kq.de.Среди многочисленных полезностей программы
нужное для расчета окно найти можно по пути:-инструменты-компоненты-длинная линия-коаксиальная.
Там же можно расчитать затухание кабеля,довольно точно совпадающее с данными по ГОСТу.
P.S.Все вышесказанное относится к нормальным кабелям с несмещенной от центра жилой,
неовальной изоляцией постоянного диаметра и невплавленной в нее оплеткой. январь 2008 г

СТЫКОВОЧНЫЕ УЗЛЫ ДВУХ,ТРЕХ И БОЛЕЕ КАБЕЛЕЙ В ОДНОЙ ТОЧКЕ
При изготовлении стеков возникает необходимость стыковки в одной точке трех или более кабелей.Применение
для этой цели коаксиальных тройников,крестовин и разъемов целесообразно лишь в том случае,если нельзя
использовать неразъемное соединение кабелей.Такой способ увеличивает стоимость стыковочного узла,его вес,
габариты и затраты времени на его изготовление;не обладает влагоустойчивостью,а при фиксированной длине
линий(1/2;1/4 лямбда)требует учета длины соединителей.Узел с непосредственной стыковкой кабелей не имеет
этих недостатков.Соединения такого типа имеют свойства компенсированной неоднородности,меньшей,чем
неоднородность стыковочного узла на жестких коаксиальных разьемах и не имеют ограничений по рабочей частоте.
Кабели разделываются так,чтобы центральная жила выступала из внутренней изоляции на минимально необходимую
для пайки длину,изоляция из оплетки на 0,5-1,5 см в зависимости от диаметра кабеля,а распущенная оплетка была
длинее центральной жилы на 1-1,5 см.Если один из кабелей имеет экран из фольгированного лавсана,первой
накладывается его фольга,а поверх ее оплетки других кабелей,чтобы оплетки легли на металлизированную сторону
фольги,а не лавсановая сторона фольги на оплетки.Если несколько или все кабели с фольгированными лентами,
то их надо обрезать так,чтобы они не перекрывали друг друга и наложить поверх них отрезок оплетки от кабеля.
Наилучший вариант расположения кабелей на мачте:один вверх,два(три)вниз-обеспечивает полную защиту от влаги.

Еще один вариант стыковки-с помощью ложа из жести- представленый на рисунке более прочен на изгиб и разрыв
стыка.Место спайки также залить термопистолетом и обмотать изолентой.Открытую часть стыка после заливки можно
закрыть короткой,от оплетки до оплетки плюс 3 мм,изогнутой пластинкой из медной фольги и пропаять на оплетки.

P.S. Изготовленные из однго отрезка кабеля РК 75-4-11 три пары образцов:1я пара- один стык с пом. ложа,
2я- последовательно три стыка с пом. ложа,и 3я пара-один стык на разьемах СР 75-154пв-СР 75-155фм,были
в 1999 г испытаны в КБ п/я на величину коэффициента отражения на частоте 1000 мгц.Результаты испытаний:
1я пара образцов-Ко 0,01 и 0,01;2я пара(с тремя стыками)-Ко 0,02 и 0,024;3я пара(на разьемах)-Ко 0,017 и 0,02
или по КСВ соответственно:1я-1,02 и 1,02; 2я-1,04 и 1,05;и 3я пара-1,035 и 1,04.Коэффициент отражения у трех
последовательных стыков на ложе оказался таким же как у одиночного стыка через разьемы СР 75.
На вопрос"а потери..."ответ:"Даже если считать,что отраженная мощность потеряна безвозвратно,ее величина от
проходящей равна:Ко2х100%.При Ко=0,024 отраженная мощность составляет 0,024х0,024х100%= 0,06% или 0,03(три
сотых)децибела.В самом стыке потери по той же причине,что в кабеле-в металле и в диэлектрике.В 1 см стыка
чуть больше потерь,чем в 1 см самого кабеля.Чтобы они обнаружили себя,надо иметь их в 1 см стыке хотя бы
десятую часть от потерь в метровом кабеле.Если такие будут,то и без приборов,как говорится"невооруженным",
будет видно,что стык безобразный. Лишних потерь не обнаружено.Раз Ко в норме,даже отличный,за потери не
беспокойся" 5 июня 2007 г
ПЕРЕХОДНИК 50 - 75 ом
В настоящее время большинство УКВ аппаратов имеют 50 омный вход,а доступных по качеству и цене
50 омных кабелей нет.Качественные и доступные кабели:SAT 700,SAT 703,РК 75-4-11,РК75-7-11,РК75-9-13
все 75 омные.Некоторые антенны на сайте 75 омные только потому,что они через нормальный 75 омный
кабель на 50 омный аппарат будут с КСВ работать лучше,чем 50 омные через тот 50 омный ширпотреб,
что нам предлагают.Вот этот ширпотреб и поможет нам.Переход с антенны 50 ом на кабель 75 ом,или
подключение кабеля 75 ом к 50 омному аппарату,или и то и другое,и так,и наоборот,можно осуществить
без потерь с помощью трансформирующей вставки из 1/4 волнового отрезка кабеля RG58A/U,который есть
в продаже.Если диаметр центральной жилы кабеля 0,6 мм,а не 0,9 мм,то он имеет волновое сопротивление
63 ома,а не 50 ом по маркировке.Его коэффициент укорочения 0,67.Для 145 мгц его длина должна быть
2067 мм/4 х 0,67 = 347 мм.В полосе рабочих частот радиолюбительских диапазонов параметры системы
антенна-кабель-аппарат из за применения трансформации не изменяются.КСВ увеличивается на 0,1 от
имеющегося и более только на частотах,отстоящих от центральной 5 мгц и более. Переходник можно
включить на любом участке кабеля снижения или,если в антенне начальный участок кабеля по типу
не определен самой конструкцией антенны,включить его в этом качестве,как часть антенны,меняющую
ее сопротивление на необходимое нам 50 или 75 ом. декабрь 2006г
--------------------------------------------------------------------------------- -------
Кабель,который называю "75ом 5 мм ширпотреб",имеет маркировку:"CABLE-TV HF 75-J-0.6/2.7 75 Ohm",
белый цвет,диаметр 4,6 мм,изоляцию из вспененного полиэтилена,центр.жилу 0,6 мм,нормальную оплётку
из медных жил,волновое сопротивление 75+-3 ом(допуск по ГОСТ для кабелей 75 ом+-3 ом),затухание на
145 мгц 0,19 дб на метр,коэфф. укорочения 0,82.Длина 1/4 лямбда на 145 мгц равна 420 мм.сентябрь 2006г.
20 12 2007 г. СЕЙЧАС ЭТОТ КАБЕЛЬ ВЫПУСКАЕТСЯ ПОД НАЗВАНИЕМ "РК 75-3-32"
--------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------